本帖最后由 hz_along 于 2011-7-24 16:01 编辑
昨晚是QQ上一位朋友告知了这次事故,当时我的第一反应是很可能调度出了问题。以自己有限的铁路知识,按官方说法,雷击造成前方车停车,此时前车应当会立即通知调度中心。即使列车没电,无法自动传递列车信号,据我所知,列车上有手台的吧,无线电通讯,调度中心获知这一消息会,应该会马上通知后车采取相应措施,这样一来,这次事故应该就能避免,悲剧也不会发生。而实际上…… 所以我在想,是前车司机没及时发出信号,通知调度中心,还是调度中心的人当时开小差去了,没及时获知,没及时通知后车? 至于列车遭雷击停车,技术这块本人外行,不发表任何评论,会关注相关尝试报道。
下面附上网易评论中的部分内容(原文链接:http://comment.news.163.com/news3_bbs/79NJ1TJP00014JB5.html),欢迎各位朋友,铁路达人来探讨。 就事论事,谢谢!(希望此帖不会被和谐)
------------------------------------------------------------------------分割线--------------------------------------------------------
网易河北省保定市网友 [马勒戈壁滩的游客] 的原贴: 1
本人是学铁道信号的,对于动车信号控制系统比较了解,目前运用的是CTCS2或CTCS3控制系统,包括地面列控中心TCC、地面应答器、ZPW-2000无绝缘轨道电路等,车载系统是ATP,这一套相当完善的系统遵循“故障倒向安全”的原则,而且在正常或非正常情况下的制动距离都能满足,达到安全停车的目的。官方解释是雷击造成前方车停车,而后方的车又不知情况,所以继续前行,这种解释站不住脚,就完全违背了信号系统中的“故障倒向安全”的原则,前方的车停了,即使是没电了,无法传递列车信号的信息,后方的车无法接收到信号控制信息,这时,车载的ATP系统也会自动发出制动命令,在这种情况下,火车司机想继续前行都不行。这就是所谓的电务信号系统中提到的一个敏感的词:“联锁”。依我看,,“联锁失效”是造成事故的直接原因,然而,这么完善的一套CTCS系统,为什么会失效,有待进一步查找。 ------------------------------------------------------------------------ 网易浙江省金华市义乌市网友(60.12.*.*)的原贴: 1 动车线路上方有供电接触网,即便有闪电,也只会被线路上方的供电接触网吸引,而“信号箱”在路肩,就在轨道旁边!
雷击直接击中“信号箱”的可能性基本没有!
出现这样的故障后,列车必须立即停车并联系值班调度!
一般高速铁路都是全封闭,并且每隔一定距离会有护路员!
区间占用信号是由轨道传送的!并不是由列车发送的!当列车轮对压上钢轨的时候,信号已经传送了。
现在奇怪的就是调度为什么没有与后方运行的列车联系! --------------------------------------------------------- 网易上海市网友 [yet98] 的原贴: 6 退一步说,即使万一出现信号中断的情况,按日本的经验,该线网上所有的运行列车一律停车,因为你根本不知道哪里出现什么情况了。