杭州网论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 274847|回复: 1

国标50325和18883的区别

[复制链接]
发表于 2022-11-24 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有业主问我:按国标50325-2020,关闭门窗1小时,达到国标要求;按国标18883-2002,关闭门窗12小时,,没有达到国标要求,是否可以入住?
对于这个问题,我们先简单了解一下标准的用途:
国标50325-2020,关闭门窗1小时标准是住建部与市场监督管理局联合发布的主要是用于建筑工程竣工或装修工程的室内空气质量验收标准;
国标18883-2002,关闭门窗12小时标准是国家质量监督检验检疫总局,卫生部和国家环保总局联合发布的,主要针对的是室内空气的质量;
从标准密闭时间来看:关闭门窗12小时检测,更符合我们的生活状态,正常入住时,关闭门窗的时间远超1小时;密闭12小时检测出来的污染物量,可以很客观的反映出真实的空气质量
从标准值来看:关闭1小时,甲醛的标准值是0.07mg/m3;关闭12小时,甲醛的标准是0.10mg/m3;关闭1小时的挥发量是远低于关闭12小时污染物的挥发量;相对来说,关闭12小时的标准要求更高;关闭1小时,达到国标0.07mg/m3的要求,未必能达到关闭12小时的标准;
综合上述3点,家里检测,使用关闭门窗12小时的标准,达到国标18883-2002的标准,再入住。

发表于 2023-6-13 07:55 | 显示全部楼层
国标18883-2002,关闭门窗12小时标准是国家质量监督检验检疫总局,卫生部和国家环保总局联合发布的,主要针对的是室内空气的质量
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|杭州网 ( 浙ICP备11041366号-1 )

GMT+8, 2024-11-21 19:20 , Processed in 0.210774 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表